sähköjörö
|
Viestin otsikko: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ti Tammi 03, 2012 11:44 pm |
|
Liittynyt: Pe Syys 10, 2010 4:31 pm Viestit: 3
|
|
Tällä maailman viisaimmalla kansallahan on käytössään 110-120 voltin verkkojännite kotitalouksissa, ja kaikki yksivaiheiset laitteet toimivat sillä. Muistan tehneeni ohjauskeskuksia jenkkilään joissa kuvien mukaan vaiheiden välinen jännite on 575 V. Kuitenkin laskukaavojen mukaan sen pitäisi olla n. 208 V. Kyseessä oli siis suora moottorilähtö (moott.suoja-kontaktoriyhdistelmä) kokoluokka jotain 2 hp, eli 1,1-1,5 kw...?
|
|
| Ylös |
|
 |
|
Veikko
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 4:35 am |
|
Liittynyt: To Maalis 31, 2005 1:51 pm Viestit: 6670
|
|
Eikö siellä tule taloon sisään yksi 240 voltin vaihe joka jaetaan tolppamuuntajassa kahdeksi 120 voltin pariksi?
Kuivaajat ja hellat yms. toimii sillä yhdellä 240 voltin vaiheella, ja muut laitteet 120 voltilla.
_________________ Tuulivoima on kuin kirkon aneet. Raha kirstuun kilahtaa, sielu taivaaseen vilahtaa.
|
|
| Ylös |
|
 |
|
Tuuskaaja
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 6:04 am |
|
Liittynyt: To Touko 03, 2007 12:57 am Viestit: 978
|
|
Saavutetaanko laitteiden 110V käyttöjännitteellä jotain etuja vrt. 230V?
T: sähköstä vähemmän ymmärtävä
|
|
| Ylös |
|
 |
|
pmk
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 10:50 am |
|
Liittynyt: Pe Tammi 01, 2010 2:14 pm Viestit: 648
|
sähköjörö kirjoitti: Tällä maailman viisaimmalla kansallahan on käytössään 110-120 voltin verkkojännite kotitalouksissa, ja kaikki yksivaiheiset laitteet toimivat sillä. Muistan tehneeni ohjauskeskuksia jenkkilään joissa kuvien mukaan vaiheiden välinen jännite on 575 V. Kuitenkin laskukaavojen mukaan sen pitäisi olla n. 208 V. Kyseessä oli siis suora moottorilähtö (moott.suoja-kontaktoriyhdistelmä) kokoluokka jotain 2 hp, eli 1,1-1,5 kw...?
Jenkkilässä noita jännitteitä on aika monenlaista, joskus joihinkin taloihin Manhattanillakin on aikoinaan tullut useampia vaihto- ja tasajännitteitä. 120/208 V (tähti/kolmio) tietysti syntyisi, jos kaikki vaiheet tuotaisin asuntoihin, jota siis yleensä ei tehdä. Myös 277/480 V on aika yleinen teollisuudessa. Jenkeissä on pien/suurjänniteraja 600 V kohdalla, kun taas IEC suosituksia noudattavissa maissa raja on 1000 Vac ja 1500 Vdc. Ehkä tuota 575 V jänniettä on haluttu käyttää, se kun juuri ja juuri mahtuu sikäläisiin pienjännitestandardeihin.
|
|
| Ylös |
|
 |
|
tietää
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 12:06 pm |
|
Liittynyt: La Touko 20, 2006 7:01 pm Viestit: 17217
|
http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_distributionLainaa: Americas
In the U.S. and parts of Canada and Latin America, split phase service is the most common. Split phase provides both 120 V and 240 V service with only three wires. The house voltages are provided by local transformers. The neutral is directly connected to the three-phase neutral. Socket voltages are only 120 V, but 240 V is available for heavy appliances because the two halves of a phase oppose each other.[1] Europe
In Europe, electricity is normally distributed for industry and domestic use by the three-phase, four wire system. This gives a three-phase voltage of 400 volts and a single-phase voltage of 230 volts. For industrial customers, 3-phase 690 / 400 volt is also available. http://www.coal2nuclear.com/Electricity ... %20950.jpgJakeluverkossa on hurjat jännitteet loppuun saakka. Wiki arvailee väärin. Joka torpalle tulee kolme vaihetta. Muuten ei kiukaat skulaa.
_________________ Älä koristele kuollutta kuusta.
|
|
| Ylös |
|
 |
|
kfa
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 3:58 pm |
|
Liittynyt: To Maalis 13, 2008 11:18 pm Viestit: 1211
|
Tuuskaaja kirjoitti: Saavutetaanko laitteiden 110V käyttöjännitteellä jotain etuja vrt. 230V? Tarvittavien eristekerrosten paksuus on pienempi ja esimerkiksi pistokoskettimien kosketussuojaus voidaan jättää alkeellisemmalle tasolle. Matalampi jännite tuottaa pienemmät kosketusvirrat eli vahingon sattuessa todennäköisyys jäädä henkiin voi olla suurempi. Haittapuolena samaa tehoa kohti suuremmat virrat eli johtojen liitoskohdissa syntyy enemmän lämpöä. Vaatii paksummat johdotukset.
_________________ kfa . . . Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi tiede fi Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi tiede fi profiili Kim Fallström, kfa+news @ iki.fi tiede fi Kim Fallström fi.linkedin.com/pub/kim-fallstr-xf6-m/2b/740/88
|
|
| Ylös |
|
 |
|
Shan
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 4:35 pm |
|
Liittynyt: Ke Marras 26, 2008 7:56 pm Viestit: 254
|
|
Vaatinee paksummat johdotukset myös jännitehäviöiden takia. En tiedä mikä jenkkilän standardi on PK:lta kulutuslaitteelle, Suomessa jännite saa tipahtaa 4% että laitteet skulaa.
|
|
| Ylös |
|
 |
|
Reifengas
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: Ke Tammi 04, 2012 9:14 pm |
|
Liittynyt: Su Touko 30, 2010 12:45 am Viestit: 728
|
|
Mitä pienempi jännite, sitä suurempi virta tarvitaan saman tehon siirtämiseen. Mitä suurempi virta, sitä enemmän tehoa kuluu johtojen lämmittämiseen, ellei johtimista tehdä paksumpia.
Jenkeillä on joko tehoa tarpeeksi tai sitten tarpeeksi alumiinia, kuparia tai hopeaa paksuihin johtoihin.
|
|
| Ylös |
|
 |
|
pmk
|
Viestin otsikko: Re: Jenkkien sähköverkko Lähetetty: To Tammi 05, 2012 10:30 am |
|
Liittynyt: Pe Tammi 01, 2010 2:14 pm Viestit: 648
|
Reifengas kirjoitti: Mitä pienempi jännite, sitä suurempi virta tarvitaan saman tehon siirtämiseen. Mitä suurempi virta, sitä enemmän tehoa kuluu johtojen lämmittämiseen, ellei johtimista tehdä paksumpia.
Jenkeillä on joko tehoa tarpeeksi tai sitten tarpeeksi alumiinia, kuparia tai hopeaa paksuihin johtoihin.
Itse asiassa jenkit ovat omakotialueilla joutuneet laittamaan pylväsmuuntajan (pig) lähes joka toiseen pylvääseen, jotta 120/240 V johdot jäisivät riittävän lyhyiksi ja siten häviöt siten pieniksi. Järjestelmän kääntöpuolena on sitten se, että 2-4 kV keskijännitejakelu on tuotava käytännössä joka asuntokadulle. Nämä ovat usein vielä toteutettu avojohdoilla ja aina kun tuolta tulee uutiskuvaa kovista myrskyistä, aina vähän väliä näkyy kipinöintiä, kun lukuisat keskijännitejohtimet lyövät yhteen  .
|
|